樓主  發表于: 2011-11-05 11:45
現在我找到了一套MR-C10A的伺服與相對應的馬達,接上線通電后擔示A20故障,我查了一下說明書是編碼器與伺服通訊故障,想問下除了編碼器的線斷開以外還有其它可能嗎?
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 1919 點
下載積分: 11270 分
在線時間: 963(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2026-03-03
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-05 13:02
1.MR-C10A驅動器編碼器插口和I/O插口是一樣的,器編碼器的插頭與I/O插頭插錯導致驅動器損壞
2.電機的編碼器損壞。