plc 輸出點資料上都寫交流感性負載回路加RC瞬時電壓吸收電路

直流感性負載回路加續流二極管

但是都沒寫明用什么型號的元器件

各位有用到過嗎??效果如何??
zhengyueyong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-28 09:53
一般晶體管輸出才需要加瞬時電壓保護裝置的,容量根據負載而定,繼電器輸出不超負荷就好!晶體管的輸出電流最大0.3A,保護裝置1A足矣!普通整流二極管就可以了!擴容的根據負載再加大!