人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

有夢就跑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 145 點
下載積分: 799 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-07-13
最后登錄: 2025-08-20
查看有夢就跑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-18 21:52
各位大俠,我用FX1N-40MT的PLC,用C235去計伺服電機引出的A相脈沖,只計A相脈沖,但發現有漏計數的情況,如何解決啊
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1137 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21866 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-12-06
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 08:39
C235手冊上介紹最高記數頻率為60KHZ,算一下編碼器的最高輸出頻率是多少,是否超過60KHZ,超過60K肯定會漏計!其次就是檢測接線是否牢固,線路是否受到干擾等等!