樓主  發表于: 2011-11-19 13:27
在FX1N中 MOV D10 K2Y000 和BCD D10 K2Y000有什么不同
我用實驗過,功能是一樣的,但指令有什么不同
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18834 分
在線時間: 9885(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 13:34
功能怎么可能一樣?或許你取得值只是個位數而已。

例如 D10 中存放的K10  
通過MOV指令后,K10還是K10 二進制代碼為0000 1010,那么Y1與Y3為ON。
而BCD指令后,K10變成了H10,其二進制代碼為 0001 0000。