LD M8000
OUT C235 K10000
LD M8000
DHSCS K8000 C235 M8146
LD M11
DDRVI K20000 K2000 Y0 Y2
這段程序,計數器的數據到了8000以后,就會自動歸0,而且M8146估計只置位了一瞬間就又復位了,沒辦法保持置位,我試了把計數器換成其他的高數計數地址也是一樣的結果,,,但如果用線圈來驅動M8146就都不會有以上問題,!請高手指點迷津!??
一天賊忙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 458 個
工控威望: 433 點
下載積分: 6480 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2025-09-04
查看一天賊忙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-25 18:04
“計數器的數據到了8000以后,就會自動歸0 ”以上的程序看不出C235會復位?是不是其它地方有問題