人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

yk136
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 142 點
下載積分: 838 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2010-02-02
最后登錄: 2016-05-29
查看yk136的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-21 22:52
一個能輸出正負15的開關電源(是100W,衡孚的),當我在+15V輸出端接上負載(是給一個電路板供電)時,-15V那一端測量出來的電壓變成-17V了,+15那端測量還是+15V,但如果我把負栽去掉,正負15測量的電壓都正常,,為什么我在+15V上接上負載,-15V那端會變成-17V呢?????
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 5091 點
下載積分: 12555 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2025-12-02
查看kissko的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-23 10:59
這種現象就是開關電源的種狀態,     
南科自動化設備維修中心