各位前輩,請問,用變頻做恒壓供水,不用PLC,直接采用壓感探頭和變送器效果怎么樣,如再加一個數顯壓力表呢,效果又怎么樣呢?
望各位高手能與指教       謝謝
870605
愛拼才會贏
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 1503 點
下載積分: 733 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2008-02-15
最后登錄: 2025-07-11
查看870605的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-16 16:01
壓力傳感器+恒壓供水控制器+變頻器=用戶使用方便(經常更改運行參數的)
壓力傳感器+變頻器=經濟(變頻器PID功能精準)
愛拼才會贏 .