人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

hubert0523
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 273 點
下載積分: 705 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2019-04-09
查看hubert0523的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-08 11:08
MR-J2S-70A 加HC-KFS73 報警1A 為什么會這樣的,配HC-MFS73一切正常 但是HC-KFS73 跟HC-MFS73都是750W的。馬達百分百確定沒問題,為什么會出現不匹配現象.....
lovefeyer
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1852 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-12 15:17
MR-J2S-70A 既可以驅動HC-KFS73也可以驅動HC-MFS73,但是,驅動這兩種電機時的設置參數是不一致的,你需要按照電機的要求重新設置放大器參數。
lovefeyer
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1852 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-15 13:50
這兩種電機額定轉速、轉動慣量等就差別很大,怎么會只有這么一點區別呢?