人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

xubin1985
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xubin1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-09 13:52
如題   雙向可控硅 的觸發器    是 接G1  G2   K1  K2
固態繼電器的觸發  接觸發器的+ -
可是固態繼電器的觸發器 接雙向可控硅的G1 G2 也能正常使用  
雙向可控硅的觸發器G1  G2 點接固態繼電器的 +  -也能正常使用
  那雙向可控硅K1  K2 極不就是擺設了?
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3631 分
在線時間: 1356(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2026-03-04
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-09 20:38
固態繼電器內部封裝有過零觸發電路
  雙向可控硅沒有
樓主留言:
那意思是固態繼電器只能過零出發的?