松下FP-X    171 指令           PLC如何寫伺服找原點啊?高手請賜教!!!
謝謝
suucom
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 1355 點
下載積分: 11448 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-08
查看suucom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-15 08:50
引用
引用第2樓z4131246于2011-12-15 08:45發表的  :
這個程序只是單純原點返回程序需要注意的是 171原點返回模式二在開機時原點開關不能導通(近點開關倒是能夠導通) 導通時該程序無法執行 [attachment=76109]

FPX的原點是在系統寄存器里設置的.
樓主留言:
熱心助人