圖片:
最近做工程選plc時因為臺達PLC沒有貨所以就選用了信捷的PLC  可是接下來一個月期間PLC有3個 輸入點都壞了  很是郁悶  打開說明書 一看信捷沒有外部電源輸入(我用的是外部電源輸入) 我打電話問信捷技術 他們說他們產品只有內部功能 不支持這種功能  說明下 我用的是60點的主機  因為所接的都是行程開關距離一般在10—20M之間所以PLC自身電源容量不夠  信捷他們也不知道怎么辦 他們說點壞了是因為我的外部24V電流過大  大家說說我該怎么辦啊
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 733 點
下載積分: 2197 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2026-03-06
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-22 21:15
20米的距離?我這里三四十米都用的可以,實在沒轍,把輸入也加小繼電器哦