一個項目要測試人工湖的水溫,在湖里布6個k型熱電偶,測量了一下,熱電偶距離岸邊的電柜是300米,想這樣的測溫,我需要注意什么?熱電偶和線都要浸在水里。這樣的場合測溫,熱電偶我必須加補償線是吧?這么遠測試沒問題吧,用西門子231熱電偶模塊采集。
hozhiwen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1198 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2023-02-19
查看hozhiwen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 19:44
將溫度轉換成電流再傳輸吧,這樣損耗少些.