樓主  發表于: 2012-01-07 09:27
面板指示MON和HZ亮,PU和EXT指示都不亮,PR79設置為1,PU任然不亮,ALLC恢復出廠設置設置為1時提示ERR4錯誤。也不能恢復出廠設置。PR77設置的是2。變頻器怎么運行不起來?這是怎么回事?
junjie
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 196 點
下載積分: 814 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2011-04-25
最后登錄: 2022-05-11
查看junjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-13 10:48
這個問題我碰到過,初級說明書沒有這個參數項,我的處理方法是:找一個同型號正常運行變頻器逐項對比,我記的是一個100以后的一個參數修改成50就正常了;