人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

雨落櫻花
好吃懶作
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 122 點
下載積分: 495 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2026-01-24
查看雨落櫻花的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-02 13:23

年前做過一個三菱PLC帶17個國產變頻器的,用的modbus協議,算上校驗,反應速度很慢的。這次更悲劇了,大概有25個MM440,用的S7-200,想請教下用過USS協議的大師們,這樣做通訊會不會比modbus通訊的速度還要慢?還是差不多的速度?
如果這個方案不行,我還想打聽下,換西門子1200走DP通訊怎么樣呢?能拖動起來嗎?
謝謝了

雨落櫻花
好吃懶作
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 122 點
下載積分: 495 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2026-01-24
查看雨落櫻花的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-02 22:45
很多人都說USS,變頻器多了很慢的,你當時連了幾臺?響應速度怎么樣?