FX3U PLC能不能像Q系列PLC那樣寫參數給MR-J2S控制器?如果能,比如J2S伺服分辨率131072怎么寫?謝謝!
45689
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 127 點
下載積分: 771 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-05-22
最后登錄: 2019-12-12
查看45689的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-08 15:47
不可以,F(xiàn)X3U不具有此功能,包括Q系列具有的內存(DWR)設置,F(xiàn)X3U也沒有!FX3U功能有限!無法與Q系列相媲美!