人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

ufo6363
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 574 點
下載積分: 6774 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2026-03-03
查看ufo6363的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-10 18:14
西門子200PLC 在高速計數的時候,HC里面的數字是在不斷變化的,,,,我想監控HC里面的數字,,當檢測到HC里面的數字突然不變化的時候值一個位。。。。。正常開機的時候高速計數在工作,,當突然不計數了,說明機器卡死了不轉了,,所以值一個位,來讓馬達立即停機。。。。
hills123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 328 點
下載積分: 4997 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2011-07-17
最后登錄: 2022-08-27
查看hills123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-17 13:46
高速計數的值在規定時間內若沒完成 則產生個中斷停止當前電機動作 實現你的要求