185平方毫米的銅芯電纜怎么接最好?是用二個電纜頭各自先用DT銅接線鼻子壓好,再用螺栓把二個接線鼻子連接;還是用銅接線管把二個電纜頭都插進接線管,一次壓好?還有別的方法嗎?
[ 此帖被aabbcc296在2012-04-08 08:13重新編輯 ]
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48816 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-12-16
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-08 13:00
用銅管連接是可以的,但本人一直以來都是交錯的接,如1號線連接部是4厘米,將其一半剪為2 厘米,一半是4厘米,2號線也如此,在銅管內是交錯連接的。即1號線的4厘米部分插入2號線的2厘米處,2號線同時也是這樣結構。再用液壓壓線鉗壓接好后做絕緣處理。這樣又不會發熱,又有機械強度。