樓主  發表于: 2012-04-12 19:05
近一段時間總是有電機出現接地故障,具體現象是:用萬用表量電機的三相繞組AB、AC電阻值是一樣的,BC間的電阻值比其它兩相大了2歐多,ABC各相與接地端PE間的電阻值與AB、AC兩相的電阻值一樣,所以現在是電機一啟動斷路器馬上就跳了,想不明白是什么原因造成的,近一段時間已經有三臺電出現這相的現象了請問有沒有碰到過這樣的情況呢,是什么原造成的呢?????另外電機是帶剎車的?
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 992 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2026-03-05
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-13 18:01
不知到是否燒的都是不是同一臺設備如果是就查下電源應該是電源問題特別是斷路器和接觸器是否有一相接觸不好,空載時有電壓吃上負載后接觸不良的那相電壓較底所以其他兩廂電流就大容易燒馬達.