人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5547 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-12 19:05
近一段時間總是有電機出現接地故障,具體現象是:用萬用表量電機的三相繞組AB、AC電阻值是一樣的,BC間的電阻值比其它兩相大了2歐多,ABC各相與接地端PE間的電阻值與AB、AC兩相的電阻值一樣,所以現在是電機一啟動斷路器馬上就跳了,想不明白是什么原因造成的,近一段時間已經有三臺電出現這相的現象了請問有沒有碰到過這樣的情況呢,是什么原造成的呢?????另外電機是帶剎車的?
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2906 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-13 09:13
檢測電機絕緣是否損壞,一定要用搖表,萬用表是不行的!