比如歐姆龍PLC的Q10.01(標識符MY)壞了,想改為Q10.02,有沒有一次就可改完程序中所有點的辦法?而不需要一個一個的改、謝謝
[ 此帖被liupei1899在2012-04-13 20:13重新編輯 ]
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 406 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7829 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-04-14 16:37
引用
引用第10樓dajun于2012-04-14 16:33發(fā)表的  :
我們用的是西門子的S7-200 CPU為226型號,也常會出現這樣的問題,到抵是質量問題還是線路上的問題,輸出點老是壞,只能用后面的備用點,要是沒有備用點就要換PLC,很麻煩的,想自己級修一下壞的輸出點,也修不好

輸出點老是壞的化,有可能是PLC直接輸出到負載上了,建議你用小型中間繼電器轉換一下就不會老壞了