我遇見了一個問題:變頻電機已經用了屏蔽線了,還能干擾PCL于人機的通訊!(電機線,傳感器線等都采取了屏蔽處理過)有什么方法可以解決這種問題呢?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-20 17:01
一個是采用優質的屏蔽線。另一個是做好接地。有條件分開敷設,或者通訊線串鋼管并接地。關鍵看現場情況,記得去年,我碰到過一臺設備西門子400+ET200系統,從站中設備廠家用0-10的模擬量輸入。用了很多方法,還是有干擾,最后我在輸入端加了個3.3UF/50V的電解電容,才解決了干擾問題。