      各位 同仁
        請教一下
        120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
        控制室與電機之間距離為50M  變頻器啟動
               走橋架
        我認為線有點細了  
   各位大俠認為呢?
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 2652 點
下載積分: 9225 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2025-12-06
查看琴島工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-25 11:40
我認為夠用。你可以先測測工作電流,這樣再確定比較保險。