人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

1120795098
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 693 個
工控威望: 1013 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 1007(小時)
注冊時間: 2009-11-26
最后登錄: 2026-03-04
查看1120795098的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-06 13:17
進線為10千伏高壓。下面并列兩臺設備;一:一臺1250kw高壓電機。二:一臺1250kva變壓器。前天突然高壓電機跳閘?吹礁邏汗裆巷@現一相沒有電壓(柜子上有四個電壓表,正常情況下3個顯示6kv,1個顯示10kv)。一個6kv的沒有電壓。判斷為掉相跳閘。  再到變壓器那邊的柜子看。(有一個高壓帶電顯示器)也是有一相指示燈不亮。但是變壓器輸出380v很正常。電機運行很正常。而且低壓都是正常滿負荷狀態。供電所說是有地方接地。我想;有接地為何低壓正常呢?不明白,大家指點是哪的問題?
江鋒機電
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 160 點
下載積分: 4421 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2012-04-08
最后登錄: 2018-12-13
查看江鋒機電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 19:01
單相接地