圖片:
一個三相塑殼式斷路器,再接三個空氣開關,每個空氣開關帶一個變頻器,每個變頻帶一個電機,
測三個電機的電流,加起來得到的總電流,
測三相塑殼式斷路器進線的電流,得到的電流,
二者的電流相差很大,至少差2倍,這是為什么呢。
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2025-11-26
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-18 21:16
你測的時候,變頻器的輸出頻率是多少,是工頻50赫茲嗎? 頻率不一樣,電流不一樣的
變頻器的原理就是 交---直---交  
然后按照頻壓曲線調速,所以你得把條件一致的時候,才能比較大小