人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1578 分
在線時間: 678(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2026-01-30
查看超級菜青蟲的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-20 11:02
新做的小機器,有三相電動機配合一個三相的風扇,另外還有個三相的電泵(排除了控制板上的單相電路漏電的可能)。今天發現機器金屬上能測到41V交流電壓,個人覺得是不是感應電壓!!!請問各位大神   這個如何處理呢!
violethzu
熟練三菱、西門子等多種PLC編程,威綸、三菱、西門子等觸摸
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1048 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2008-07-17
最后登錄: 2026-01-26
查看violethzu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-20 13:07
建議采用三相五線制,所有該接地的都接地,另外開關電源L 接火線,N接地線,應該是開關電源漏電
承接PLC,Labview 項目開發,QQ:401872327