人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1682 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-14 20:05
各位大俠,流水線控制柜內的漏電斷路器,只要任何一臺電機啟動,漏電斷路器就會跳閘,外圍電路都檢查過了,沒有任何接地等問題,漏電斷路器也換了個新的,還是老是跳閘,煩人啊,想請教下各位這是為什么啊?怎么解決呢?我這個是三相四線制的漏電斷路器,客戶提供的是三相四線制的電源,沒有地線,跟電源會不會有關系呢?
[ 此帖被yefengchen在2012-05-19 09:40重新編輯 ]
yewm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 210 點
下載積分: 3173 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2008-04-13
最后登錄: 2024-09-15
查看yewm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 22:17
是否可以加一個隔離變壓器