樓主  發表于: 2012-05-17 19:54
下面是我在OB41中編的程序 OB1中我就兩條命令  SFC40  和SFC39  我用模擬器模擬的時候 #OB40_MDL_ADDR監控顯示的值  總是7FFF  卻不是124  #OB40_POINT_ADDR正常  請問 是哪里除了毛病 大家在做硬件中斷的時候遇到過類似的問題嗎  PLCSIM的模擬是否是準確的    7FFF這個值糾結我半天了 請大家解答 謝謝
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1201 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 3115 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 09:57
看看這個實例,很有效果的。
附件: OB40例程.rar (163 K) 下載次數:196
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1201 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 3115 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-18 10:54
我的來自西門子網站上的,你的估計是那本教科書上的,我仿真也是7FFF,搞不清楚了。