人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

lujing9
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 205 點
下載積分: 665 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2019-12-03
查看lujing9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-19 23:31
cclink 的AD模塊 AJ65BT-64AD  接了8個 omron的壓力傳感器  傳感器輸出1-5V的電壓 傳感器的 安裝位置較遠 1百米左右


為什么在模塊的輸入端測得的電壓穩定在5mV 內 但是在觸摸屏上顯示的壓力數值都要比實際壓力值大0.05MP左右呢?
而且數字一直上下波動。
屏蔽線接了也不管用

說明書中的接地是接 220V的 地線嗎?還是電源模塊24V的負極呢?