人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

xtvfhpjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 186 點
下載積分: 919 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2012-02-14
最后登錄: 2022-06-01
查看xtvfhpjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-22 18:11
我的PLC是三菱Q系列的,連接的編碼器是歐姆龍的,然后我用的屏蔽電纜連接到現場的,現場用手轉動編碼器,在PLC上監控的編碼器的脈沖正常,但是自動的時候就有脈沖丟失,導致現場的位置不對,而連接編碼器的線,50米左右,是不是太長了,導致的脈沖丟失,有一個距離更遠的,編碼器,我換成CC-LINK模塊,就OK了,請大家幫忙
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164439 分
在線時間: 3276(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 21:51
屏蔽層嘗試單端接地、雙端接地等看效果。
若仍有問題可也換成CCLINK縮短編碼器線纜長度。