樓主  發表于: 2012-05-23 09:09
三菱FX1N  PLC  寫入了跟電腦一樣的時間控制每天同一時間有輸出,前2天輸出跟電腦時間還沒差別,可是過了一星期在通電看輸出時間比電腦時間提前3秒應該怎么辦?
huhaiming
上海
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 590 點
下載積分: 11811 分
在線時間: 289(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2021-09-25
查看huhaiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-18 08:50
一個月也就15秒,一般PLC對于時鐘得誤差在產品參數中大約是一個月正負25秒,所以你的問題不屬于問題啊。