人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 467 點
下載積分: 8324 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2025-12-18
查看人生如夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-23 18:08
今天調試了一整天的設備發現了一個奇怪的問題,我用S7-200控制步進電機,程序理論上沒有問題,可就是工作不正常,且還是隨機的不正常,后來才發現在plc沒有通電的情況下,用手轉動步進電機,plc的輸入點小燈都點亮,我想這就是程序不能正常工作的原因,這是為什么呢?難道是步進電機能發電,還是步進電機干擾的原因,請教高手
meipingboy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 533 個
工控威望: 740 點
下載積分: 9846 分
在線時間: 617(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2026-02-12
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-23 18:48
用手轉動步進電機 確實會發電,電磁感應原理么。

不知道樓主是怎么接的線,就算發了電,也不可能影響到PLC的輸入端啊!!
如果是影響到PLC的輸出端,那么到還可以解釋解釋。

是不是接地沒接好?
活到老學到老:還有 8  分沒學到