樓主  發表于: 2012-05-25 22:49
小弟新手,想問PA06 PA07是否如何理解?是否可理解為PA06 / PA07=1,也就是說如PA06 07都設置為10000,那么收到10000個脈沖電機轉動一圈;

另外該伺服如何設置可從硬件上免短接SON與COM

望各位大蝦不吝賜教!謝謝
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 853 點
下載積分: 1608 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2026-03-06
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-26 19:24
第一你理解錯誤了!你設為10000/10000還是1/1沒有區別
第二你可以直接調PA05的參數,
回樓上的!EMG是需要外部接線的!而SON可以通過軟件屏蔽!
樓主留言:
熱心助人:
可在哪個參數里屏蔽SON呢?求指點