人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

老魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 314 點
下載積分: 1704 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2012-04-28
最后登錄: 2025-12-23
查看老魚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-29 16:29
請教下給位大師:
    
          我想直接用如D300里的第五位的狀態來觸發一個線圈 是不是一定的 把D300移動到k4m0  然后取m5的觸點?  有沒有直接的方法? 謝謝!!!
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 728 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2670 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 19:57
用BON(ON位判斷)指令,它指定一個字元件(源操作數)的某一位(自己設定),如果這一位為ON(也就是為1),目標操作數就為ON.按你所說的那樣可以這樣寫LD X0  .BON D300 M0 K5.(D300是源操作數,M0是目標操作數,K5是D300指定的位,當X0為ON時,D300的第5位為1時,M0為ON.這時即使X0為OFF,M0也為ON.當X0為ON,D300的第5位為0時,M0=OFF.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yangjiejie) 熱心助人