樓主  發表于: 2012-06-02 20:47
我現在是1個 FX1S 和  1個FX3U,同時連接威綸的人機界面MT6070iH,首先要做好1S 與3U的通信,因為我1S和3U之間有信號動作要傳送,1S和3U都有數據在威綸設置,現在問題是威綸不知道怎么樣才能通信2個PLC,我3U安裝了BD-232  和BD-485都試過通信不上威綸,1S連接威綸的COM1通信成功,剩下3U通信不上,求高手指點
0760
中山木工機械維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 1719 點
下載積分: 2946 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2026-03-02
查看0760的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-03 12:35
1S與3U好像不能并聯交換數據,1S與1S,3U與3U才行