我們廠有幾臺FX2N的PLC,常出現其輸入點閃爍,造成系統誤動作,經人指點:在輸入點與COM之間并一104的電容可解決。
   試了一下,果然特效。偶等稱之“偏方治百病”。
   現在請大俠們分析原因:電容為什么要用104,有理論依據嗎
SS
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 4186 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2026-02-25
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-08 09:39
COM接+ 才比較抗干擾