人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1079 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1226 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-08 12:40
       使用三菱FX1N 485-BD與臺達VFD-S變頻器通訊,485-BD使用說明上說要串終端電阻,可臺達變頻器是水晶頭怎么接終端電阻?還有三菱的,絕大多數變頻器都是水晶頭,怎么樣接終端電阻?
逆流2012
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 172 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2016-03-03
查看逆流2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-10 10:06
你用PLC和變頻器通訊,寫通訊程序時候,就是按照變頻器的通訊協議格式去寫,寫通訊程序的目的是為了讓變頻器識別,不用總是對比不同的變頻器的通訊格式,不同的廠家是不一樣的,只要你現在連接的這個設備可以識別就足夠了,所以連接的變頻器的通訊格式是什么,你就寫什么就可以了。