圖片:
圖片:
CP1H OMRON PLC編程時用A444代表脈沖輸出0發生異常,如果此時電機出現異常時A444出現了一個數字,此數字所對應的電機異常具體是什么大家知道嗎?手冊里貌似米有哇!
[ 此帖被mmknet1988在2012-06-09 14:02重新編輯 ]
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 442 點
下載積分: 2226 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2026-02-06
查看zzj111000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-12 15:31
樓主要搞清楚,A444為1代表:脈沖0在做原點搜索時出現異常,出現這種狀態表示PLC在原點搜索時沒收到CW/CCW極限或原點/原點減速點信號。讀A444可以發出報警讓調試人員檢查以上4個信號點有無故障。并不能說明完全是電機有異。而電機的異常可以根據驅動器有無報警來判斷