人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

daotianbai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 680 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-09-09
最后登錄: 2019-10-25
查看daotianbai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-14 01:21
110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析下 謝謝!!!
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3411 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-14 01:41
可資詢一下廠家,看一下電機額定電流與空載電流,和檢查一下電機帶的負載有無機械磨損,負載變大,測一下電機的絕緣電阻,可初不斷定電流有無異常。
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3411 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-14 01:46
看壓降正常,要看一下電線是否常期大電流運型行,造成發熱也有可能。