樓主  發(fā)表于: 2012-06-14 01:21
110KW的電機帶高壓泵, 接觸器與熱繼間電纜壓頭處燒損嚴重,(電纜120的,接觸器是110KW可以直起的,電機空載電流在80A左右,加載后在200A左右)
電壓沒起電機時是390V+,啟動電機后為370V+。 請大家幫忙分析?謝謝!!!
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 475 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2269 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2026-03-01
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-06-18 18:19
倆頭都燒壞了嗎。