前幾天公司臺歐姆龍的CP1EPLCD 在下載程序的時候,先可以下載但過一會,就連不上了,說沒找到串口,我以為是數據線壞了,就連一下觸摸屏的,又可以連的上,發是PLC串口燒了,第二天從廠家發了一臺新的PLC,裝上去,先可以,但過一會還是一樣,又燒掉了,怎么回事?
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 3477 點
下載積分: 5567 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2010-11-12
最后登錄: 2016-06-04
查看王大餅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-16 09:41
CP1E的串口和電腦的串口是不兼容的,要自己做通訊線,具體接線可以查硬件手冊。