人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

364387538
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 233 點
下載積分: 717 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-05-27
最后登錄: 2017-04-16
查看364387538的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-28 19:28
該怎么選擇PNP和NPN型號的接近開關接入PLC中
如三菱的應該接那種型號的接近開關為什么,如過選了相反的接近開關會有什么后果
西門子用什么  。為什么,選了相反的接近開關會有什么后果

還有,三菱的COM 口接24V還是0V,。。。三菱PLC輸出是OV還是24V
那西門子呢
我是菜鳥
求求助
[ 此帖被364387538在2012-06-28 19:36重新編輯 ]
zhangtao0917
回收各品牌PLC 變頻器 伺服 觸摸屏 溫控器 傳感器等工控
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 1358 點
下載積分: 3233 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2025-12-26
查看zhangtao0917的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-30 12:00
這個要視型號而定,PLC說明書上有說明!
誠信 誠意收購各品牌工控產品,歡迎有貨的朋友聯系!  QQ 543965784  電話 13650383006  微信 543965784