三菱FX3U plc 用脈沖加方向控制松下A5系列伺服電機,位置控制模式回原點正常

可是用絕對位置定位指令來回走個兩三次偏差就出現很大,往正轉方向偏了大概有5個cm左右

把電機方向換了一下,還是往正轉方向偏,試了兩臺都是這樣。監控當前位置寄存器正常。

是不是控制器參數沒設好啊,該怎么搞啊
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 267 個
工控威望: 524 點
下載積分: 869 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2026-01-03
查看chen_0106的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 08:02
1.剛性設定是否準確.
1.連軸器是否牢固.
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。