樓主  發表于: 2012-07-09 20:55
有一個固態繼電器,輸入端電壓為3-24VDC輸出端可接220VAC,給它輸入端加24VDC的電,輸出端接通,輸出端接了一個24VDC的燈泡,燈泡點亮。當輸入端去除24V電的時候,燈泡還是亮,輸出端還是接通的,郁悶。繼電器是不是壞了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-10 14:13
要讓固態繼電器輸出端(可控硅型)斷開,在斷開觸發信號后,就要讓工作電流減小到維持電流以下或者電流反向,輸出才會斷開。實際就是可控硅的關斷特性。