人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

wycwin1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 137 點
下載積分: 791 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2012-11-06
查看wycwin1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-16 16:41
      我們公司有一臺設備是同時用5個位移傳感器測量5個活塞的行程止點,現如今有一問題:其中有1個2號傳感器,不是什么原因出現第一次測量數據不準,但是不移動零件繼續測量數據就正確了,反復測量數據都正確,其他傳感器正常。現面臨上級公司評審,望有經驗的論壇前輩指點迷津,改從哪里查起。  
   PS:我們已經更換過傳感器,傳感器用的是SONY DG810  通過模數轉換模塊,鏈接到PLC。 在線等前輩指點 或者加我QQ 30791407
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-17 11:29
      據你描述,我感覺你的2#傳感器采樣是否存在問題?樓上大家所說的干擾我并不支持。因為當你第二次檢查傳感器數據時,它又準確了。干擾一般是隨機性與非隨機性。
   還有你觀察一下,缸是否在停止時還在微動。如果是那不是傳感器問題,而是液壓控制存在問題。比如閥的內泄等原因。