樓主  發表于: 2012-07-16 21:07
傳感器是0-600pa,對應電流4-20 ma,電機輸出是0-50hz,現在要求保持壓力在30pa(變頻器PID控制),經換算電流太小了,不能精確控制,不能改變現有的條件(不能換傳感器),求簡單不復雜的方法程序。
[ 此帖被haifeng在2012-07-17 07:55重新編輯 ]
互相學習
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1050 個
工控威望: 4911 點
下載積分: 7562 分
在線時間: 2584(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2026-03-03
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-16 21:30
傳感器是0-600pa選型不合理,工作壓力才30pa,換個測量值小的傳感器,一般取工作壓力的1.5倍即可。