人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 1000 點
下載積分: 13669 分
在線時間: 489(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2026-01-27
查看uu.liu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-19 09:11
圖片:
            現在有一個伺服進行原點回歸,遇到近點開關開始減速,當接收到第一個Z相脈沖時停止,在此處定義為原點。
問題出現了:第一次,假如我馬達在B點開始進行原點回歸,遇到近點開關時開始減速,此時減速后正好馬達轉了1/2圈,接收到Z相信號,認為此處為原點了。
            第二次,A點和B點相距1/2圈,從A點開始進行原點回歸,按照第一次回原點知道的距離計算,當馬達遇到近點開關時,此時正好也是Z相脈沖發出的位置,那豈不是兩   次 原點的位置不在同意位置?
     求高手解答啊!這個問題困擾我昨晚都沒有睡好啊!
QQ:569456723
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 4186 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2026-02-25
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-19 09:25
是要避免這種情況,可前后調整近點開關避開這個位置
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(uu.liu)
  • 來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵