plc跟變頻器已經485通信了,也可以啟動,請問怎樣能用plc讀取變頻器當前的頻率?急急急..........
zhou5245
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 16840 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2012-02-23
最后登錄: 2026-01-19
查看zhou5245的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-23 19:10
若三菱變頻器,有三菱專用通訊協議和MODBUS RTU通訊協議之分.
讀取頻率參照說明書通訊格式就可以.
再三菱之GX WORK有通訊協議包功能,很方便讀出變頻器參數.相關資料家園都有.