請教各位大蝦,我最近遇到一個問題,是這樣的:我機器上面裝了一個變頻器30KW的,變頻器旁邊裝了一個編碼器檢測機器的角度,現在機器運行一段時間就會出現機器的實際角度跟編碼器的角度不一致,我現在懷疑是變頻器干擾了編碼器使角度不對,但是我編碼器的線用的也是屏蔽線,真的搞不懂為什么會出現以上情況,望各位大蝦指點!!!!
勿忘我
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 168 個
工控威望: 346 點
下載積分: 1884 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2023-01-12
查看勿忘我的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-28 17:19
電源不穩定,接線松動都會。