樓主  發表于: 2012-08-06 10:32
有關絕對定位指令drvi的s1脈沖數量,我用d510來間接輸入不同的脈沖量,但是當我前面處理出d510內為負值時,該指令的d510變成了6······很大的數,即那個負數的2禁制補碼數,但是脈沖輸出控制步進電機不能反轉,當我對drvi指令的s1直接寫負數時是可以反轉的,那么如何用d510控制它反轉呢?即d510如何寫入負數?
axxxa
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 5148 點
下載積分: 4746 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2010-10-31
最后登錄: 2025-10-10
查看axxxa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-07 08:34
怎么用這種方式來控制步進正反轉呢。驅動器上不是有個控制方向的端子嗎?
axxxa
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 5148 點
下載積分: 4746 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2010-10-31
最后登錄: 2025-10-10
查看axxxa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-07 08:39
在軟降上要改成有符號的2進制數輸入方式呢。自己再試試吧。