人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 479 點
下載積分: 11352 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2026-01-26
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-08-12 17:15
有一臺新風機,電機為5.5KW4極,變頻器為FR-F740-5.5K,風機一啟動就顯示失速防止(過電流)報警,按照說明書的處理方法怎么調試,都不管用。現在有一點問題值的考慮,就是風機進管道太長大概有二三十米?請高手幫忙支招解決一下!
楊陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 385 點
下載積分: 2187 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-10-03
最后登錄: 2015-12-06
查看楊陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-16 18:56
把電流跳大一點